• 注册 / 登录
  • 切换到窄版
  • 查看: 1764|回复: 0

    BMS储能绝缘检测

    [复制链接]

    665

    主题

    679

    帖子

    6461

    积分

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    6461
    发表于 2023-8-9 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

    路线栈欢迎您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    前言

    随着储能行业的发展,大规模储能系统的安全性问题日益凸显。在储能系统中,电池管理系统(BMS)和储能变流器(PCS)作为核心组件,提供了核心安全管理,对整个储能系统的绝缘状况进行监测和控制。本文通过对现有储能系统,特别是非隔离,多机并联系统出现的BMS绝缘误报问题,进行了直流绝缘检测的标准解读和原理分析,提出了针对目前BMS绝缘检测改进的方法及解决措施。

    现有的储能系统BMS检测绝缘阻抗时,通常直接借用电动汽车动力电池的绝缘电阻检测方法。而参考电动汽车安全要求第1部分GB/T 18384.1-2015中给出的绝缘电阻测量原理,一般会采用电桥法进行测量。绝缘电阻不是我们常规理解的定值电阻,它与系统中固有的杂散分布式电容或对地Y电容等有关,会导致国标中给出的测试方法失效。这种失效现象目前在大容量储能系统中非常突出,本文从原理上进行分析。

    一、直流绝缘检测的标准和原理

    在GB/T 18384.1-2015车载可充电储能系统中规定BMS需要对动力电池系统所有部件集成完毕的状态下进行绝缘检测,且采用绝缘电阻阻值来衡量绝缘状态。绝缘电阻可分为总正对地和总负对地。

    现有的储能系统BMS检测通常直接借用车载系统及其标准,主要采用电桥法测量,结合PCS(储能变流器)系统,整个储能系统的绝缘检测原理如下图1-1所示:

    1.png
    图1-1 储能系统绝缘检测原理

    根据上图,Rx是BAT+对地电阻,Ry是BAT-对地电阻,R1,R2是测量用的已知阻值的标准电阻,测量方法如下:

    步骤1:闭合RLY1,断开RLY2,采集U1点对地的电压为U1,采集电池的总电压为U;
    步骤2:闭合RLY2,断开RLY1,采集U2点对地的电压为U2,采集电池的总电压为U;

    g1.png

    分时切换RLY1和RLY2,根据步骤1和步骤2,以及上述两个方程,进而可解出Rx,Ry的值;Rx和Ry分别为电池总正和总负对地的绝缘阻抗值。

    二、储能系统绝缘检测的问题及其分析

    将上述检测方法应用于大容量储能系统后,出现了误报绝缘阻抗过低,实际并无绝缘异常的问题。以下将对误报的原因进行分析。

    1. 电桥法的自身问题

    在采用电桥法测量绝缘电阻的过程中,当闭合KM2后,电池与PCS系统直流侧相连接,由于PCS内部有对地Y电容,根据检测原理图2-1所示,电池的绝缘检测回路在进行通道切换时,Rx,Ry,R1,R2等电阻连接了电池正,负以及PE,在进行正负分别切换检测时,PE点相对于电池正和负会有电平跳动,会通过PE、Y电容、电池线缆形成回路,给PCS内部的Y电容充放电。

    2.png
    图2-1 绝缘检测回路对PCS侧Y电容充放电回路

    电池正负对地的阻抗检测回路在进行切换过程中,PCS直流侧对地的Y电容对地会有充放电,在交流耦合过程中,电容对地阻抗非常小,绝缘阻抗的检测结果也会很小,进而报出绝缘检测故障。

    2. 非隔离系统

    对于非隔离PCS系统,PCS交流侧挂接于市电,由于市电侧可能挂接多种负荷,市电的交流进线相对于PE的阻抗较小,在非隔离系统中,除了直流侧检测中的充放电回路,PCS一旦闭合交流接触器或者继电器,相比于PCS开机工作(闭合交流侧接触器或继电器)之前,同样采用电桥法测量,直流侧的绝缘阻抗检测会更低,甚至趋近于0。

    3.png
    图2-2 非隔离系统绝缘检测市电侧回路示意

    3. 多机非隔离并联

    对于采用多模块非隔离并联系统,非隔离PCS可以简单理解为电池端到交流端有一定的阻抗,这样BMS内阻通过PCS内阻到交流端并联,进而呈现了阻抗并联的效果,大规模并联后,采用电桥法测量绝缘阻抗时,BMS的检测回路也会通过非隔离系统并联,降低绝缘阻抗检测值。

    所以对于多机并联检测,需要一定的BMS时序控制,避免BMS检测内阻相互影响。

    4.png
    图2-3 多模块非隔离并联内阻示意图

    通过上述分析,综合整个储能系统应用来看,影响到储能系统BMS绝缘检测问题的主要两个因素是,电桥法,BMS检测内阻;

    三、解决方案

    最直接有效的是不采用电桥法来检测绝缘电阻,可以采用主动注入式检测法等,这里不再详述;可以直接实时检测非隔离,多机并联的交直流绝缘阻抗。

    如果仍然采用电桥法,根据BMS绝缘检测内阻和PCS 端口Y电容容量,BMS延长通道切换至绝缘电阻采样读取的时间,确保BMS检测过程中的充放电回路稳定;同时对于多模块并联系统方案,绝缘检测采用轮询方式,可以解决电桥法引入的绝缘阻抗检测值偏低问题。

    储能系统采用的是梯次退役电池,并且如果BMS策略根据储能系统更新维护困难,可以屏蔽BMS自身电桥法绝缘检测功能,外加多分支的绝缘检测装置来解决。

    四、系统级绝缘检测注意点

    上电前PCS和BMS各自负责自身部分的绝缘阻抗诊断;也就是主正主负继电器吸合后,靠PCS漏电检测进行整个系统的绝缘性能诊断。

    逆变器如果处于逆变状态(例如有PV),该时候DCbus绝缘阻抗无法测量,因为逆变时BUS+-对PE有个固定电压.上述的绝缘检测就失效了。

    当然该缺陷一般不会暴露,需要电池正负未全部增加接触器(缺一个).并且逆变器在逆变状态。

    绝缘算法推导公式如下:

    国标中关于绝缘检测算法只有结果,没有推导公式,如下:

    5.png

    g2.png

    1.根据电流回路相等原则,推导出公式1:

    g3.png

    V1、V1’为正常情况下电池正负极电压值(参考0V为壳体)
    Ri1、Ri2为正负极绝缘电阻值

    2.并入一个参考电阻R0,推导出公式2:

    g4.png

    V2、V2’为并入参考电阻下电池正负极电压值(参考0V为壳体)
    R0 已知参考电阻

    3.根据电池电压不变,推导出公式3:

    g5.png

    五、结论

    根据这三个推导公式,即可求出两个绝缘电阻值:

    g6.png

    g7.png
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    小黑屋|路丝栈 ( 粤ICP备2021053448号 )

    GMT+8, 2024-9-8 08:57 , Processed in 0.045913 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表