    前言

    ModBus是一种通信协议,用于连接自动化设备(如PLC、温度控制器等)和计算机。它被广泛应用于工业控制系统,支持多种通信方式,包括ModBus RTU、ModBus ASCII和ModBus TCP等。

    所有ModBus协议的基本结构

    无论变体如何,所有标准ModBus通信都遵循相同的消息传递结构。一切都围绕着将值存储在寄存器中然后读取它们。这里有几种数据类型在起作用。

    例如,离散输入可以存储为单个位。更广泛地说,输入寄存器存储基于 ModBus 的设备收集的值。将多个分立器件存储为单个位,而模拟值甚至 ASCII 字符可能存储在 8 位寄存器中(最低有效位为 0 位,最高有效位为 64 位)。

    不同类型的寄存器按用于轮询它们的功能代码进行分类。功能代码字段中的“1”用于“读取线圈”(检查控制继电器的状态)。“2”表示“读取离散输入”(检查离散输入的状态)。“3”是“读保持寄存器”(从多用途读/写寄存器收集数据)。ModBus 规范中还有更多。寄存器由其“起始地址”请求,起始地址是一个 16 位值,用于唯一标识设备中的每个寄存器。对RTU或其他设备的主控请求将始终引用要报告的所需寄存器。

    0.jpg

    ModBus RTU

    ModBus RTU(Remote Terminal Unit)是ModBus协议最常见的实现方式,采用二进制数据传输,具有较高的传输效率和稳定性。它使用串行通信,支持RS232和RS485两种接口。在RTU模式下,每个字节可以传输两位十六进制字符。比如0xAB会直接以十六进制0xAB(二进制10101011)进行发送。其消息帧格式由以下部分组成:

    1.jpg

    RTU模式采用16 位CRC校验,后续的命令/数据带有循环冗余校验的校验和。RTU模式比较常用,而ASCII一般很少用。

    ModBus TCP

    ModBus TCP(Transmission Control Protocol)是ModBus协议的一种扩展,它使用TCP/IP协议进行通信,可以在局域网(LAN)和广域网(WAN)之间传输数据。ModBus TCP支持多种网络设备,包括计算机、服务器、交换机、路由器等。它适用于远程监控和控制,常用于工业网络和物联网应用。该协议的物理层、数据链路层、网络层、传输层都是基于TCP协议,它只是在应用层将ModBus协议封装进去。然后接收端将该TCP数据包拆包后,重新获得原始ModBus帧,然后按照ModBus协议规范进行解析,并将要返回的数据包重新封装到TCP协议中,发回至发送端。与串行通信的传输格式不同,TCP模式去除了附加地址和校验,增加报文头,如下图所示。

    2.jpg

    通过以太网传输时使用TCP模式,不使用校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。

    ModBus RTU和ModBus TCP作为ModBus协议的两个主要变体,传统上,ModBus RTU(需要将信息传送回ModBus主站或SCADA HMI的RTU)被许多不同类型的设备使用。ModBus RTU通常通过RS485串行发送。这种菊花链通信通道允许多个设备在主从配置中向单个HMI端口报告。每个从设备都能够通过向主设备发送流量来说话。这使得ModBus网络结构保持相当简单。

    ModBus ASCII

    ModBus ASCII(American Standard Code for Information Interchange)采用ASCII码传输文本信息,每个8Bit 字节都作为两个ASCII字符发送。相对ModBus RTU而言,它的传输效率较低,但具有更好的可读性。ModBus ASCII也使用串行通信,并支持RS232和RS485两种接口,适用于短距离通信。在ASCII模式下,每个8位的字节拆分为两个ASCII字符进行发送,消息帧以英文冒号“:”开始,以回车和换行(CRLF)符号结束。例如十六进制数0xAB,会被分解成ASCII字符“A”和“B”进行发送。

    3.jpg

    ASCII模式允许两个字符之间长达1s的间隔时间而不引发通信故障,ASCII格式采用纵向冗余校验(LRC)的校验和。

    三者的区别

    ModBus RTU和ModBus TCP的主要区别在于ModBus RTU使用菊花链网络,因此可以通过两条线连接整个网络,并通过为每个节点提供唯一的地址来与每个设备进行通信。ModBus TCP使用星形网络,其中每个节点都有一条称为Cat 5或Cat 6的单独电缆。它们可以使用路由器连接。它们还带有网络上每个节点唯一的个人地址。地址可以是 1 到 255,这意味着理论上,我们可以在同一网络上拥有 254 台设备。也可以通过互联网使用ModBus TCP。

    在ModBus RTU和ModBus ASCII中,通信是通过串行接口进行的,这意味着它们只能在较短的距离内进行通信。如果需要在较远的距离进行通信,则需要使用ModBus TCP。另外ModBus RTU和ModBus ASCII使用二进制和ASCII码分别进行数据传输,因此它们的传输效率和可读性存在差异。

    在选择ModBus通信方式时,需要考虑多种因素,包括通信距离、传输效率和可读性。对于短距离通信,ModBus RTU和ModBus ASCII均可作为选择。如果需要更高的传输效率,则可以选择ModBus RTU;如果需要更好的可读性,则可以选择ModBus ASCII。对于远距离通信,则只能使用ModBus TCP。

    结语

    在485总线上,MODBUS RTU协议理论是可以挂200+台设备,但实际应用中,由于阻抗等原因,一般是32台,除去自身的话,就是31台。其次,通过ModbusRTU实现一主多从时,肯定会对时效性有所影响,尤其是出现掉站的情况。因为轮询必然会对每个站进行通信,如果该站故障,那么必然会在该站中花费一定的超时时间,在总共9个站,8个站通信失败,出现异常迟钝的情况,是正常。