• 注册 / 登录
  • 切换到窄版
  • 查看: 1133|回复: 0

    开关电源产生噪声的原理

    [复制链接]

    665

    主题

    679

    帖子

    6461

    积分

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    6461
    发表于 2024-2-3 22:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

    路线栈欢迎您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    前言

    开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,是现在电子信息产业飞速发展过程中不可或缺的一种电源方式。但在开关电源的使用过程中,有时会因为各种因素的影响导致产生噪声,那么开关电源产生噪声是什么原因导致的?

    开关电源产生的噪声

    首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。

    1.png

    SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF)时,电流路径是从输入电容器到SW1、再经由电感L到输出电容器。SW2导通(SW1为OFF)时,电流路径是从SW2经由L再到输出电容器(MOS管导通的详细过程)。下图表示这些电流路径的差分,每当开关ON/OFF时,红色线路的电流都会急剧变化。该环路的电流变化非常剧烈,所以会因PCB板布线电感而在环路内会产生高频振铃。

    2.png

    图中表示构成电源电路的外置部件、实装多层电路板的寄生分量及振铃的关系。

    3.png

    红色部分标出的是上图所表示的电流在急剧变化的环路中的寄生分量。布线中存在布线电感,通常每1mm有1nH左右的电感。另外电容器中存在等效串联电感ESL,MOSFET的各引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz~300MHz的振铃。所产生的电流及电压,可通过两个公式求得。

    4.png

    此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响,虽然有采取相应的措施,但由于无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量。因此只能通过PCB板布局设计及采用去藕电容来解决,详情请看:差模噪声和共模噪声原因与措施

    总结

    1. 在开关时会产生急剧电流ON/OFF的环路中,会因寄生分量产生高频振铃=开关噪声。

    2. 这种开关噪声可通过优化PCB板布线等来降低,但即使这样,残留的噪声也会作为共模噪声传导至输入电源,因此需要采取防止噪声漏出的措施。

    3. 开关电源电路中减小噪声措施请看:减小噪声策略:缓冲器、自举和栅极电阻

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    小黑屋|路丝栈 ( 粤ICP备2021053448号 )

    GMT+8, 2024-9-8 08:43 , Processed in 0.059000 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表