    前言

    浪涌(Surge)也叫尖峰(Spike),是电路在遭受雷击、接通、断开感性负载或大型负载时产生的超出正常工作电压(或电流)的过电压(或过电流),是一种发生在微秒或纳秒时间内的剧烈脉冲。其中,过电压(或过电流)通常指超过正常值的2倍以上。

    1.png
    浪涌电压波形示意图

    浪涌电流(Inrush Current)是电源电路或电气设备在接通输入电源启动时,由于为电容器和电感器或变压器充电需要很高的初始电流,导致较大的瞬时电流。浪涌电流抑制的目的,就是将这个“较大的瞬时输入电流”控制在合理的范围内,以免损坏电路中的元器件。

    2.png
    电源电路或电气设备启动时的输出电流波形

    峰值电流:它是波形在正或负区域所达到的最大值。
    稳态电流:定义为电路中每个时间间隔保持恒定的电流。当di/dt=0时达到稳态电流,这意味着电流相对于时间保持不变。

    浪涌电流的特性

    浪涌电流主要有以下三个特性:
    ●设备开机瞬间发生
    ●出现短时间跨度
    ●高于电路或装置的额定值

    出现浪涌电流的一些应用示例
    ●白炽灯
    ●感应电动机启动
    ●变压器

    1、变压器的浪涌电流

    变压器浪涌电流定义为变压器在二次侧空载或开路条件 下吸收的最大瞬时电流。这种浪涌电流会损害铁芯的磁性并导致变压器断路器的意外切换。

    浪涌电流的大小取决于变压器启动的交流波点。如果变压器(空载)在交流电压达到峰值时开启,则启动时不会出现浪涌电流,如果变压器(空载)在交流电压过零时开启,则浪涌值电流会非常高,并且也会超过饱和电流,如下图所示:

    3.png

    2、电机中的浪涌电流

    像变压器感应电动机-样,没有连续的磁路。由于转子和定子之间的气隙,感应电动机的磁阻很高。因此,由于这种高磁阻感应电机在启动时需要高磁化电流来产生旋转磁场。下图显示 了电机的全电压启动特性。

    4.png

    正如上图中看到的,启动电流和启动扭矩在开始时都非常高。这种高启动电流也称为浪涌电流,会损坏电气系统,并且初始高扭矩会影响电机的机械系统。如果我们将初始电压值降低50%,则可以导致电机扭矩降低75%。因此为了克服这些问题,使用了软启动电源电路(主要称为软启动器)。

    浪涌电流的限制方法

    如前所述,浪涌电流是系统中经历的最大峰值电流,它可以是正常额定电流的两倍或十倍。这种不需要的电流尖峰会像变压器一样损坏设备,每次打开时,浪涌电流都会导致断路器跳闸。调整断路器容差可能对我们有所帮助,但组件应承受浪涌时的峰值。

    而在电子电路中,某些组件具有在短时间内承受高值浪涌电流的规格。但是如果浪涌值非常高,某些组件会变得非常热或损坏。所以在设计电子电路或PCB时最好使用浪涌电流保护电路。

    为了防止浪涌电流,可以使用有源或无源设备。选择保护类型取决于浪涌电流的频率、性能、成本和可靠性。

    例如可以使用NTC热敏电阻(负温度系数) -样,它是一种无源器件用作电阻器,其电阻在低温值时非常高。NTC热敏电阻与电源输入线串联。它在环境温度下表现出高电阻值。因此,当我们打开设备时,高电阻会限制浪涌电流流入系统。随着电流不断流动,热敏电阻的温度会升高,从而显着降低电阻。因此,热敏电阻稳定了浪涌电流并允许稳定电流流入电路。NTC热敏电阻由于其简单的设计和低成本而被广泛用于电流限制目的。但也有一些缺点, 例如在极端天气条件下您不能依赖热敏电阻。

    另外,有源器件成本更高,并且还增加了系统或电路的尺寸。它由切换高输入电流的敏感组件组成。一些有源器件是软启动器、稳压器和DC/DC转换器。

    这些保护用于通过限制瞬时浪涌电流来保护电气和机械系统。下图显示了有保护电路和没有保护电路的浪涌电流值,可以清楚地看到浪涌电流保护的有效性。

    5.png

    浪涌电流的测量方法

    我们都见过自行车车,要让它移动,需要用力。而且,-旦车轮开始移动,所需的力就会减小。所以,这个初始力相当于浪涌电流。同样,在电机中,一旦转子开始移动,电机就会开始达到不需要高电流运行的稳定状态。

    现在有许多钳形表(万用表)可提供浪涌电流测量,但有时浪涌电流显示的值高于断路器的额定值,但断路器仍然不跳闸。这背后的原因是,断路器工作在时间v/s电流曲线上,就像使用10安培断路器一样, 因此超过10安培的浪涌电流应该超过额定时间流过断路器其中。

    6.png

    当然,如果要测量浪涌电流的话,可以按照下面的步骤测量浪涌电流:

    1.最初应关闭被测设备
    2.旋转刻度盘并设置为Hz-A符号
    3.将火线放入钳口或使用与钳形表连接的探头
    4.按下钳表中的浪涌电流按钮,如上图所示
    5.打开设备,您将在仪表显示屏上获得浪涌电流值

    总结

    浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流,由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。

    浪涌电流对供电网络及用电设备的安全都很重要,在应用工程中通 常需要对浪涌电流进行抑制处理。另外,大家在电路中使用各种电子元件时,也务必要注意浪涌电流的出现。